Verschil tussen 4P en 3P+N differentieelautomaat voor 11kW laadpaal in België

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Installatie Go-e Charger Gemini Flex 11kW: vragen over differentieelautomaat

Ik ga een Go-e Charger Gemini Flex 11kW installeren. Mijn groepenkast heeft een 3x400V+N aansluiting. Voor de installatie dien ik een 3-fase differentieelschakelaar van 30mA en een 3-fase automaat te plaatsen. Wegens ruimtegebrek in de kast wil ik deze combineren tot één 3-fase differentieelautomaat.

Vraag over polige uitvoering

Mijn eerste vraag gaat over het type differentieelautomaat dat in België vereist is. Concreet: dient dit een 4-polige 16A 30mA differentieelautomaat te zijn, waarbij zowel alle fases als de nulgeleider tegen overstroom beveiligd zijn? Of volstaat in België een 3P+N uitvoering van 16A 30mA, waarbij enkel de fases voorzien zijn van overstroombeveiliging?

Het differentieelgedeelte functioneert bij beide uitvoeringen op dezelfde manier, dus daar zit het verschil niet.

Type differentieel en DC-beveiliging

De Go-e Charger beschikt over een ingebouwde 6mA DC-lekstroombescherming. Daardoor hoeft de differentieelautomaat zelf niet te voldoen aan de eisen voor DC-lekstroom. Concreet betekent dit het volgende:

  • Een type A differentieelautomaat zou volstaan
  • Een uitschakelkarakteristiek type C is van toepassing

Vraag over stroomsterkte: 16A of 20A?

Daarnaast vraag ik me af of het beter is om een 20A versie te kiezen in plaats van 16A. Heeft iemand hier ervaring mee of een aanbeveling?

il y a 3 mois

Een 3P+N differentieelautomaat waarbij enkel de fases tegen overstroom beveiligd zijn, is toegestaan.

Belangrijke aandachtspunten

  • Het toestel moet sowieso 4-polig schakelen.
  • De differentieelbeveiliging moet alle 4 de polen omvatten. Dit is per definitie altijd het geval.
  • Het toestel moet op minstens de 3 fasen tegen overstroom beveiligd zijn. De nulgeleider hoeft niet op overstroom beveiligd te zijn, maar dit mag wel.

Aansluitingsregel

Heel belangrijk hierbij is dat je de aansluitingen correct uitvoert:

  • Sluit de nulgeleider (met quasi nulpotentiaal) aan op de niet-beveiligde pool.
  • Sluit de fasegeleiders (met 239 VAC tot de aarde) aan op de overstroombeveiligde polen.
il y a 3 mois

Wandcontactdozen (ook CEE) moeten inderdaad steeds achter een differentieelschakelaar van 30 mA geplaatst worden. Een uitzondering geldt voor vaste of vast opgestelde toestellen: daarvoor mag een wandcontactdoos ook achter een differentieelschakelaar van 300 mA.

Een laadpaal in vaste opstelling via een stopcontact aansluiten is echter verboden.

Een mobiele lader is wel toegestaan, maar in dat geval moet het stopcontact dus achter een 30 mA differentieelschakelaar zitten.

Wat de Go-e Gemini Flex betreft: volgens het datasheet (zie eerste regel op pagina 6) beschikt dit toestel over een ingebouwde beveiliging van 20 mA AC én 6 mA DC. Een differentieelautomaat van het type A volstaat daardoor voor dit toestel.

De combinatie van een differentieelautomaat in één apparaat is toegestaan voor deze toepassing.

Connectez-vous pour participer