Elektriciteitskast en domoticakast herwerken
In onze nieuwe woning heb ik de elektriciteit laten uitvoeren door een vakman, omdat ik zelf onvoldoende tijd had. De afspraak was om te werken met twee aparte kasten: het gewone elektriciteitsgedeelte werd uitgevoerd door de vakman, en ik zou zelf de domoticakast bekabelen en installeren. De kabels in de domoticakast zouden bovenaan worden voorzien van rijgklemmen.
Problemen met de domoticakast
De installatie is bijna afgewerkt, maar nog niet gekeurd, en ik ben niet tevreden over het geleverde werk. In de domoticakast stel ik de volgende problemen vast:
- De kabelmantels zijn veel te lang afgestript, waardoor een SVV-alarm-adertje tegen de ader van een 230V-scherm kan komen te zitten.
- De draden zelf zijn te kort uitgelaten.
- Op enkele plaatsen is een ader verlengd met een Wago-verbinding, omdat hij eerst te kort was geknipt.
- De bovenste rail zit vol rijgklemmen, met een resterende bos buskabels waarmee ik zelf verder aan de slag moet.
Ik ben dan ook van plan om alles los te maken en te herwerken, zodat het geheel nadien overzichtelijker en vlotter te beheren is. Vermoedelijk zal ik ook een extra, dieper geplaatste rail toevoegen voor de rijgklemmen, al wordt dat moeilijk gezien de korte draden.
Problemen met de elektriciteitskast
Ook de elektriciteitskast laat te wensen over. Technisch is het geheel mogelijk in orde, maar de indeling en uitvoering zijn niet logisch:
- De buitenkringen zitten samen op één 30mA differentieelschakelaar, die ook de stroomkring van de diepvries bevat. Dit lijkt geen logische keuze.
- De kabels zijn van links naar rechts gemonteerd zonder een duidelijk plan, wat resulteert in een ongeordende opbouw.
- De boven- en onderplaten van de Eaton-kasten zijn niet geplaatst, vermoedelijk omdat er bekabeld werd vóór het plaatsen van deze platen. Ze zitten wel achter een betonplexplaat die loopt van plafond tot vloer, in het vlak van het voorpaneel.
- Alle bedrading is opnieuw extreem kort gezet, waardoor ook hier rijgklemmen noodzakelijk zullen zijn.
Vraag over het gebruik van draadgoten
Ik vraag me af hoe jullie de bedrading in het elektriciteitsgedeelte organiseren. Werken jullie met draadgoten, bijvoorbeeld vertrekkend vanaf de rijgklemmen, eerst verticaal links of rechts, en vervolgens via een horizontale koker naar de betrokken zekering?
De bedrading wordt hierdoor uiteraard langer, en ik vraag me af of de draadgoten de kamgeleiders niet in de weg zitten wanneer er later een automaat vervangen moet worden. Zonder draadgoten hangen de flexibele draden echter los van de rijgklem tot aan de betreffende automaat.
Foto's ter illustratie zijn zeker welkom.