Kabel naar tuinhuis/buitenverlichting loopt eerst 15 meter binnen - EXVB? XV(G?)B in PVC buis?

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Doorvoer van kabels via bestaande PVC-buis in kelderwand

We hebben in het verleden veel waterproblemen gehad in onze kelder, waardoor ik extra gaten in de kelderwanden ten alle koste wil vermijden. Ik wil daarom een bestaande PVC-buis die door de betonnen kelderwand loopt gebruiken als doorvoer voor alle kabels naar buiten.

Situatiebeschrijving

  • De elektrische kast bevindt zich vooraan het huis, in de kelder
  • Achter in het huis loopt er een PVC-buis door de betonnen kelderwand naar buiten
  • Door deze buis wil ik de volgende kabels doorvoeren:
    • Een 5G4 of 5G6 vermogenskabel (spanningsval moet nog worden nageteld)
    • Een aantal ethernetkabels
    • Een Loxone Tree-kabel

Optie 1: PVC-afvoerbuizen als beschermingsmantel

Mijn schoonvader stelt voor om PVC-afvoerbuizen te gebruiken als beschermingsmantel, doorlopend tot in de betonnen vloer van het tuinhuis. Op die manier is de installatie gegarandeerd waterdicht en kunnen de kabels als XGB door de buizen worden getrokken.

Optie 2: EXVB-kabel rechtstreeks in de grond

Een alternatief is het gebruik van EXVB-kabel, die geschikt is voor rechtstreekse ingraving in de grond. In dat geval zou de XGB-kabel vanuit de kast tot aan de doorvoer lopen, waarna er een kleine tussenbox aan de buitenkant van de kelderwand wordt geplaatst om de overgang van XGB naar EXVB te maken.

Vragen

  • Welke aanpak is het meest geschikt met betrekking tot brandklasse-eisen en waterdichtheid?
  • Is het toegestaan en technisch correct om XGB en EXVB te combineren via een tussenbox?
  • Zijn er bijkomende aandachtspunten bij het bundelen van een vermogenskabel samen met data- en stuurkabels in dezelfde doorvoerbuis?
il y a 3 mois

EXGB Cca-s1,d2,a1 0,6/1 kV is geschikt voor jouw toepassing. Deze kabelsoort voldoet aan alle relevante eisen:

  • Geschikt voor gebruik in de grond
  • Goede UV-bestendigheid
  • Mag in bundel en opbouw worden weggelegd

Je hoeft dus geen aparte overgang te maken tussen verschillende kabelsoorten. Met EXGB kun je de kabel rechtstreeks vanuit de kast door de doorvoer en verder in de grond tot aan het tuinhuis leggen, zonder tussenkastje of wisselstuk.

il y a 3 mois

Ik heb van een industrieel installateur gehoord dat XGB, hoewel die onder de grond mag worden gelegd "in gedraineerde buizen", in de praktijk problemen geeft als de kabel toch in het water blijft liggen. Als ik me niet vergis had dit betrekking op middenspanning. Als er dus kans bestaat dat er water in de buis terechtkomt, is EXGB de aanbevolen keuze.

EXVB kan ook worden toegepast, maar dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De kabel moet overal minimaal 2 cm verwijderd liggen van andere kabels.
  • De kabel mag niet door niet-brandwerende materialen worden getrokken.