Conforme aansluiting plug-in batterij met ontladen aan 2500W

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Aparte kring voor Marstek Venus E v3.0 batterijsysteem

Ik heb al enkele maanden een Marstek Venus E v3.0 staan, aangesloten op een vrij stopcontact van een kring waar ook enkele andere apparaten op zijn aangesloten. Daarom heb ik het ontladen tot nu toe gelimiteerd op 800W. Opladen kan nog steeds tot 2500W.

Ik zou het systeem nu graag op een aparte kring willen aansluiten, zodat ik de batterij ook veilig tot 2500W kan ontladen.

Situatie verdeelbord

Mijn verdeelbord in de kelder heeft nog ruimte voor een extra kring. Op dit bord staat ook de omvormer voor de zonnepanelen aangesloten. De interne bekabeling van de kast is uitgevoerd in 10mm².

Ik heb het eendraadschema van dit bord ter beschikking. Hier is een publieke link naar mijn project: https://app.1draad.be/share/dGgpHV6zPx2ayjAyMhDSuNQd

Eendraadschema

Mijn plan

Mijn idee is om een extra 30mA differentieelschakelaar toe te voegen met daarachter een 16A automaat, die een nieuwe kring met één stopcontact voedt voor het batterijsysteem.

Mijn vragen

Maximale stroombelasting in het bord

Klopt mijn redenering dat er in het bord in het slechtste geval de volgende stromen tegelijk kunnen lopen:

  • 40A van de bestaande kringen
  • 20A van de zonnepanelenomvormer
  • 11A van het batterijsysteem (2500W gedeeld door 230V)

Dit zou in totaal neerkomen op 71A die door de interne bekabeling van het bord zou kunnen lopen.

Voldoet de 10mm² interne bedrading nog?

Is de huidige 10mm² bedrading in de kast bij deze maximale belasting van 71A nog voldoende, of moet deze worden verzwaard naar 16mm²?

il y a 3 mois

Je hebt een enkelfasige aansluiting, en daarop mag maximaal 5 kW aan injectie zitten. Je PV-installatie is al goed voor 4,6 kW, dus zelfs de huidige 800 W teruglevering van je batterij overschrijdt in combinatie daarmee al de toegestane limiet.

il y a 3 mois

Of er teruglevering is, doet er niet toe. Wat telt is of teruglevering mogelijk is.

De Marstek kan je via de app gewoon manueel instellen op 2,5 kW ontladen, ongeacht je verbruik. Teruglevering naar het net is dus 100% mogelijk en moet je gewoon aanmelden.

Maximale stroom in het verdeelbord

Nee, je kan geen 71A hebben in je verdeelbord. Je hebt namelijk een remzekering die de rest van het huis beschermt. De maximale stroom is daardoor begrensd op 40A. Er is geen combinatie van verbruik en productie denkbaar waarbij je boven de 40A uitkomt:

  • Zonnepanelen en batterij leveren samen maximaal 30A terug.
  • Neemt het huis veel af, dan wordt de stroom begrensd op 40A door de hoofdzekering.
  • Leveren alle apparaten samen terug naar het net, dan limiteert de hoofdzekering eveneens op 40A.

Er is dus geen enkel probleem met de bestaande bekabeling in je verdeelbord. Je hoeft deze niet te verzwaren.

Nieuwe kring aanleggen

Een extra automaat van 16A of 20A met daarachter één stopcontact is perfect voor jouw situatie.

Differentieelschakelaar

Of je verplicht een extra differentieelschakelaar van 30mA moet plaatsen is een goede vraag. De nieuwe richtlijn schrijft een 30mA differentieelschakelaar voor per maximaal 8 stroomkringen. Deze verplichting geldt voor nieuwe installaties én voor ingrijpende wijzigingen aan bestaande installaties. Het toevoegen van een nieuwe stroomkring wordt beschouwd als een ingrijpende wijziging, dus de verwachting is dat je in dat geval de nieuwe richtlijn moet volgen.

il y a 3 mois

Elke nieuwe kring moet voldoen aan de wetgeving die van kracht is op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het toevoegen van een extra stroomkring valt niet voor iedereen automatisch onder een "ingrijpende wijziging" — dit is een grijze zone.

Zou het niet eenvoudiger en beter zijn om te kiezen voor een vast opgestelde batterij? In dat geval is een differentieelschakelaar van 30 mA namelijk niet vereist.