Lengte EXVB kabel

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Hallo, ik heb een vraag over de toegestane zichtbare lengte van een EXVB-kabel in de kelder.

Ik vertrek vanuit de hoofdkast in de kelder met een 3G6mm²-kabel tot aan de aftakdoos op het einde van de kelder. Vanuit de buitenkant komt er door de muur een EXVB 5G6-kabel naar diezelfde aftakdoos.

Hoeveel van die EXVB-kabel mag er zichtbaar zijn in de kelder, gezien het hier gaat om een ECA-installatie?

Alvast bedankt.

il y a 3 mois

Als de kabel niet in een bundel ligt, dus meer dan 2 cm verwijderd is van andere kabels, maakt dit geen verschil. Wel is het belangrijk dat de kabel goed bevestigd is.

il y a 3 mois

Ik denk niet dat je onbeperkt EXVB-kabel binnenshuis mag gebruiken. Daar staat een beperking op. Wij hebben hier al eerder over gediscussieerd: de grens is maximaal 3 meter, of de kabel mag helemaal niet zichtbaar zijn.

il y a 3 mois

Is EXVB niet automatisch een bundel omdat het meerdere aders bevat? Of beschouwt het AREI dit anders?

Ik val nog onder de oude AREI-regels. Bij mij ligt de EXVB-kabel in de chape, beschermd door een buis, en vervolgens loopt hij ongeveer 1 meter verder via een kabelgoot naar de verdeelkast.