Hoe twee verschillende verdeelborden aansluiten?

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Elektrisch verdeelbord voorzien voor garage en huis

Wij willen onze garage voorzien van een eigen elektrisch verdeelbord. De tellerkast (3x 230V) bevindt zich in de kelder van ons huis. Vanuit deze meterkast willen we twee aparte circuits voorzien: één voor het huis en één voor de garage.

Het doel is dat wanneer er zich een fout voordoet in de garage, het huis hier niet door beïnvloed wordt. Met het oog op een eventuele toekomstige ombouw van de garage, bijvoorbeeld voor een hulpbehoevende persoon, willen we ervoor zorgen dat de garage elektrisch volledig op zichzelf staat.

Voorgestelde opzet

Ons idee is om vanuit de meterkast een klein verdeelbord te voorzien met twee zekeringen van 3P 40A, één voor het huis en één voor de garage.

Vanuit dit verdeelbord vertrekken dan twee kabels:

  • Naar het verdeelbord van de garage, met een kabellengte van ongeveer 25 meter
  • Naar het verdeelbord van het huis, met een kabellengte van ongeveer 5 meter

De twee verdeelborden, zowel in de garage als in het huis, worden elk voorzien van een verliesstroomschakelaar van 300mA en een verliesstroomschakelaar van 30mA.

Vragen

Is deze opzet correct?

Kan deze installatie worden uitgevoerd volgens de bijgevoegde schets?

Probleem met verliesstroombeveiliging op de kabel naar de garage

Geeft deze opzet problemen, aangezien de kabels van de kelder naar de garage niet voorzien zijn van een verliesstroomschakelaar stroomopwaarts?

Indien de verliesstroomschakelaar in het verdeelbord in de kelder geplaatst wordt, bestaat opnieuw het risico dat men bij een fout in de garage tot in de kelder van het huis moet gaan om de stroom terug in te schakelen. Dit is precies wat we willen vermijden.

Alvast bedankt voor jullie input.

il y a 3 mois

Je mag in de kelder twee verliesstroomschakelaars in een klein kastje plaatsen en van daaruit naar de twee aparte borden vertrekken, maar omgekeerd is niet toegestaan. Aan het begin van de installatie moet namelijk een differentieelschakelaar aanwezig zijn. Er mogen wel meerdere parallelle beginpunten zijn.

Aan de andere kant is het eerlijk gezegd onwaarschijnlijk dat iemand deze aanpak zou afkeuren in de praktijk. Toch blijft het een risico, omdat je hiermee speelt met het begrip "begin van de installatie".

il y a 3 mois

De aarding mag slechts op één plaats onderbreekbaar zijn.

Aarding

De tweede aardingspunt moet rechtstreeks met de eerste aardingspunt verbonden worden via een koper kabel van 16 mm².

Als de huidige aarding in orde is, is een tweede aardingspunt niet nodig. In dat geval is uw 10 mm² kabel bruikbaar voor de aarding.

Verdeling

Uw idee om in de meterkast een kleine verdeelkast te plaatsen met een selectieve aardlekschakelaar en daarachter twee zekeringen naar de respectieve verdeelborden is correct en haalbaar.

Connectez-vous pour participer