Handdoekverwarming op eigen kring

il y a 3 mois

il y a 3 mois

Ik heb net een elektrische keuring achter de rug en ben afgekeurd, onder andere omdat de handdoekverwarming in de badkamer niet op een eigen kring zit. Dit is de eerste keer dat ik dit hoor. Het gaat om een toestel van 1000W.

De keurder omschreef het als een "vast verwarmingstoestel". Is dit terecht, of wordt er hier moeilijk gedaan?

De keuring vermeldde de volgende inbreuk:

Artikel 6.09D: De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats moeten afzonderlijk gevoed worden door een exclusief toegekende stroombaan, met een doorsnede in functie van het vermogen. (Boek 1, Onderafdeling 5.2.1.2.)

De locatie van de inbreuk is de badkamer. De handdoekverwarming is dus volgens de keurder een elektrisch verwarmingstoestel met vaste standplaats en dient bijgevolg op een eigen, exclusieve kring aangesloten te worden.

il y a 3 mois

Kan je er geen stopcontact van maken?

il y a 3 mois

Dit is toch een beetje misleidend.

De regels gelden voor een vaste staanplaats met een vermogen van meer dan 2599 W.

In de voorbeelden die ze geven, hebben ze het over toestellen die dat vermogen helemaal niet halen:

  • Wasmachine
  • Droogkast
  • Vaatwasser
  • Airco

Al deze toestellen komen niet aan de 2500 W.

De toestellen die wél boven de 2500 W uitkomen, zijn:

  • Omvormer
  • Laadpaal
  • Oven
  • Inductievuur

Dat zijn dus slechts drie categorieën die daadwerkelijk boven de 2500 W komen.

il y a 3 mois

Is het verplicht om meerdere toestellen aan te sluiten op een exclusief toegekende stroombaan voor vaste elektrische verwarming?

Verplichtingen voor vaste elektrische verwarming

Voor vaste elektrische verwarming is het al een paar jaar verplicht om een exclusief toegekende stroombaan te gebruiken. Op zo'n stroombaan mag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kookplaat van meer dan 2600 W, wél meer dan één toestel aangesloten zijn. Het is daarbij wel belangrijk dat uitsluitend elektrische verwarmers op dezelfde stroombaan worden aangesloten en dat deze niet gemengd worden met andere toesteltypen.

Advies bij keuring

De tip om een ander organisme te laten komen voor de keuring lijkt de eenvoudigste oplossing. Het is daarbij belangrijk om geen herkeuring aan te vragen bij hetzelfde organisme, want dat zal wellicht niet het gewenste resultaat opleveren. Een nieuw en onafhankelijk keuringsorganisme inschakelen verdient de voorkeur.

il y a 3 mois

Ik zou juist wél hetzelfde organisme laten komen. Op die manier wordt alleen dat specifieke punt nagekeken in plaats van een volledige herkeuring.

Een keurder heeft sowieso geen grond om iets af te keuren als het betreffende toestel er effectief niet staat en het op het plan als een niet-toegekend stopcontact is aangeduid.

il y a 3 mois

Het keuringsorganisme moet zich houden aan de feiten zoals die zijn op het moment van het bezoek. Als de klant op dat moment geen vaste elektrische verwarming meer heeft aangesloten, is een gewoon stopcontact zonder meer in orde.